monk327 2011-09-15 18:02:39 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1030查看 9回答
梁箍筋加密問題
梁的集中標注箍筋為C12@100 那么梁支座邊的加密范圍內 箍筋間距為50 對不???
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納箍筋表示為C12@100,均為一種間距,不存在加密不加密, 中有表示為C12@間距/間距,如C12@100/200,有兩間距才有加密與不加密的存在! 但除搭接區加密除外如箍筋表示為C12@200,存在搭接區的話,在搭接長度范圍內均按≤5d(d 為搭接鋼筋較小直徑)及≤100 的間距加密.
2011-09-19 16:32:50
-
不能這樣認為如果集中標注標注c12@50/100這樣可以任務 加密區是50。這樣我認識是全梁都是加密的 間距都是100
2011-09-15 22:02:18
-
不對,加密區標注是不同的
2011-09-15 18:12:03
-
如果標注寫的是100/150之類的,就要分加密區和非加密區了,你得例子的意思是全長加密,間距100. 如果標注的是150或200之類的,就是全部部加密
2011-09-15 19:51:02
-
C12@100已經是加密了,在支座處不需要在加密.
2011-09-15 18:09:40
-
不對,@100算是最小的了,你說的可能是全長加密!
2011-09-15 18:26:18
-
關鍵要看C12@100 是不是全長加密,如果是,就不要再加密了。
2011-09-15 18:04:53
-
梁的集中標注箍筋為C12@100表示一種箍筋間距,不存在加密期和非加密期,如有加密期和非加密期不同的箍筋間距中間用分號隔開如C12@100/200.
2011-09-15 18:47:46
-
你就按照設計圖紙輸入鋼筋信息,不會有50間距的
2011-09-16 10:26:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看