秋池 2011-09-17 23:20:48 | 江蘇省 其他專業 | 1470查看 2回答
19章腳手架里有一條說明為:天棚面層高度在3.6米以內,但是吊筋與樓板連接點高度超過了3.6米這時套滿堂腳手架乘系數0.6,我想知道這時的腳手架是用來干嘛的?是用來安裝吊筋和天棚嗎?假設是的,又有一條說明這樣描述:天棚面層凈高在3.6米以內的釘天棚釘間壁的腳手架與抹灰腳手架合并套3.6米以內的抹灰腳手架。我不明白為什么這條說明里不提吊筋與樓板連接點處的高度是不是超過3.6米了呢?難道第一條說明里就不包括釘天棚和釘間壁嗎?很困擾,單獨天棚抹灰那個應該是滿堂乘以0.1吧?子目下面注釋說明是0.7應該是錯了。可惜勘誤沒有提。問題補充:19章腳手架里有一條說明為:天棚面層高度在3.6米以內,但是吊筋與樓板連接點高度超過了3.6米這時套滿堂腳手架乘系數0.6,我想知道這時的腳手架是用來干嘛的?是用來安裝吊筋和天棚嗎?假設是的,又有一條說明這樣描述:天棚面層凈高在3.6米以內的釘天棚釘間壁的腳手架與抹灰腳手架合并套3.6米以內的抹灰腳手架。我不明白為什么這條說明里不提吊筋與樓板連接點處的高度是不是超過3.6米了呢?難道第一條說明里就不包括釘天棚和釘間壁嗎?很困擾,單獨天棚抹灰那個應該是滿堂乘以0.1吧?子目下面注釋說明是0.7應該是錯了???/p>
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納當樓層層高超過3.6米,但天棚面層沒有超過3.6米,此時就適用 【天棚面層高度在3.6米以內,但是吊筋與樓板連接點高度超過了3.6米這時套滿堂腳手架乘系數0.6】, 樓層層高在3.6米以內的,此時適用 【天棚面層凈高在3.6米以內的釘天棚釘間壁的腳手架與抹灰腳手架合并套3.6米以內的抹灰腳手架】。 我不明白為什么這條說明里不提吊筋與樓板連接點處的高度是不是超過3.6米了呢? 因?yàn)檎麄€(gè)層高都沒有超過3.6米 不需要單獨計算吊筋的工程量的 難道第一條說明里就不包括釘天棚和釘間壁嗎?很困擾,單獨天棚抹灰那個應該是滿堂乘以0.1吧? 你的理解錯誤的,僅用于天棚刷涂的乘以0.1 當天棚僅抹灰,不刷涂時適用【子目下面注釋說明是0.7】
2011-09-18 07:55:38
-
不知道怎么弄不會
2011-09-17 23:25:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看