yj275497423 2011-09-18 16:18:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 596查看 3回答
梁該畫到那???
1:首先,軟件會自動扣減,但為什么有時畫長一點后(鋼筋量會多一點,有時不變)。 2:如下為我畫的基礎梁,在顯示承臺及未顯示承臺時的,請問是否畫得正確? 3:額外一個問題(如圖紙梁號為DKL22(多跨梁),但DKL22負筋標注在下部,即應該用基礎梁設置;現在的問題是,存在很多的單跨且較短的DKLa梁(沒原位標注,大多都是在核心筒承臺周邊的梁),請問DKLa應該設置為基礎梁,或是設置為梁????)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你要畫到梁與梁的交接,梁與柱的交接位置。 “假如按照圖紙梁設置的位置來畫,梁與梁交接很難畫得到?!比绻行┐_實不好畫,楒畫完后點“延伸”處理。
2011-09-18 16:20:01
-
DKL應該用地框架梁定義來畫
2011-09-18 16:30:09
-
1、你這個畫法有問題,應該畫在梁梁之間或者梁柱之間,不方便畫的話可以先隱藏樁承臺,再畫 2、DKLa是地框梁,你應該按照地框梁來畫,其中的原位標注沒有多大關系。這個主要還是看你所說的受力了,基礎梁是所上下力的,地框梁是兩段受力的。 3、延長一點就可能出現鋼筋量的變化,這個應該是誰扣誰的問題了,一般是柱扣梁,梁扣板,這樣可能就有的地方沒有扣除了!再者軟件也有計算的四舍五入的問題,其中肯定沒有手工算的時候那么智能了。 希望我的回答對你有用
2011-09-18 18:10:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看