  • 柱頂箍筋加密范圍是多少啊

    現在有一根柱,高度為基礎頂面~4.47m,然后圖紙上標明4.47~柱頂此柱箍筋加密,這個是否理解為柱頂箍筋加密,在廣聯達軟件中,箍筋的加密范圍是多少,或者是這種情況怎么處理
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    軟件默認的是柱頂梁下500或1/6凈高,你可以在計算設置里修改的。

    2011-09-18 16:40:26 

  • 樓上的回答很不錯哦,大家可以采納了

    2011-09-22 09:25:30 

  • 03G101有相關的規定

    2011-09-18 16:38:29 

  • 1、4.47米以上柱子為全部加密。

    2011-09-18 19:25:20 

  • 箍筋加密區是對于抗震結構來說的。根據抗震等級的不同,箍筋加密區設置的規定也不同。一般來說,對于鋼筋混凝土框架的梁的端部和每層柱子的兩端都要進行加密。梁端的加密區長度一般取一級抗震≥2hb≥500、二至四級1.5hb≥500mm。柱子加密區長度一般區≥Hb/6≥hc≥500每層柱子的高度。但最底層(一層)柱子的根部應取1/3的高度。 你的圖紙注明柱是在4.47米以上應該全加密,4.47米以下的應按正常間距布置

    2011-09-19 09:02:23 