  • 梁集中標注上部通長筋與原位標注的支座負筋規格型號不同時搭接

    梁集中標注上部通長筋與原位標注的支座負筋規格型號不同時搭接 砼均為C30,三級抗震 有一根梁, KL16(1) 200*450 ?8@100/200(2) 2C?14;2?C16 凈跨度2700,兩端支座為砼墻可以直錨? 可左支座負筋為2C20;左支座負筋為2C18 現我有兩種理解: 1:設計錯誤 2:左支座鋼筋長度=左直錨長度+凈跨長/3=37*d+2700/3=1640mm 右支座鋼筋長度=右直錨長度+凈跨長/3=37*d+2700/3=1566mm 至于集中標注的上部通長筋=左接搭接長度+凈跨長/3+右接搭接長度=1.2LL+2700/3+1.2LL=1.2*37*d+2700/3+1.2*37*d=2143.2mm 不知這種算法對不對?

    上部通長

    問題補充:圖中凈跨度長度,與右支座長度為計算方便已經更改!

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    參見03G101-1圖集頁33-34.

    2011-09-19 12:17:30 

  • 這種算法不對,上部通長筋2根14沒有按通長計算。你是不是把它設置成架立筋了?

    2011-09-19 12:16:16 

  • “至于集中標注的上部通長筋=左接搭接長度+凈跨長/3+右接搭接長度=1.2LL+2700/3+1.2LL=1.2*37*d+2700/3+1.2*37*d=2143.2mm” 你都說了是 上部通常筋 怎么只算1/3凈跨長呢? 還有你說的“左支座負筋為2C20;左支座負筋為2C18”這個是有兩排支座負筋么?

    2011-09-19 12:18:24 