  • 剪力墻結構手算時?

    請問:在剪力墻結構中,1.端柱暗柱的柱高可以通長計算嗎?還是分層計算? 2.墻體計算時扣除LL梁嗎?LL梁單獨計算嗎? 3.梁長計算是到墻兩邊的中心線,還是墻的端頭,還是到墻里斷開? 4.板是按中心線還是內(nèi)邊線還是外邊線?

    問題補充:墻通長算,從1層到N層,不用扣板的厚度嗎?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1.端柱暗柱,合并與剪力墻計算,套剪力墻的定額子目。 2.LL梁不單獨計算,合并與剪力墻,套剪力墻的定額子目。 3.梁長計算是凈長線。 4.板,在外墻是里邊線,在內(nèi)墻是中心線。

    2011-09-20 16:09:05 

  • 1、暗柱在剪力墻里不需要,應由按墻算。 2、按有梁板計算工。 3、梁按凈長算。 4、按凈長算、、、