55****@qq.com 2011-09-20 19:53:52 | 四川省 安裝算量GQI | 1551查看 4回答
配電箱系統圖
配電箱系統圖問題補充:圖中表示的是什么意思? L1-L3是什么意思? N PE W19的具體意思?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納所表示的意思是:由配電箱第(W19)19回路引出銅芯聚氯乙烯絕緣導線5根4mm2(5*4mm2)的導線,穿線在PVC-25的阻燃塑料管(PC25)敷設或線槽內敷設到新風機。 L1~L3是5根4mm2導線中的3根火線(既A、B、C三相),N是零線,PE是接地保護線。合計5根導線。 W19是回路數的編號。
2011-09-21 10:04:03
-
你要問什么呢?
2011-09-20 20:07:08
-
配電箱至新風機的回路W19,PC25管穿5根BV4mm2的導線,需要計算的工程量是配電箱至新風機的塑料穿線管25的數量和管內穿線BV4mm2工程量; 如果計算塑料穿線管工程量=L,BV4mm2導線工程量=(L+配電箱半周長)*5
2011-09-20 20:13:29
-
配電箱至新風機的回路W19,PC25塑料管穿5根BV4mm2的導線,導線先穿管敷設,再沿封閉式金屬線槽敷設(MR),SCE意思是封閉式金屬線槽在吊頂內敷設,L1~3是三相線,N是零線,PE為接地線。
2011-09-21 09:39:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看