guanglianda789 2011-09-21 17:58:40 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 377查看 4回答
鋼筋梁是算法
我現在做個磚混結構的工程,在鋼筋圖形中梁的算法怎與實際的算法不 一樣,實際是凈長+支座寬-保護層+彎折,但是鋼筋圖形中,走的是中心線長度-保護層+彎折,這是什么原因啊?問題補充:梁是有支座的,支座是構造柱子!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納您好!看一下您的圖是不是在構造柱的位置沒有默認為支座啊,如果默認的不是支座的話,需要手動設置一下支座。
2011-09-26 08:57:20
-
可能是梁沒有支座,你在梁端加上支座再看看。 那就出問題了,你看我的磚混結構的梁,沒問題呀。參考圖示: 你說的是對的,我選的梁也是到柱中,沒有支座,你看計算式:-25是減保護層,沒有支座寬度,但這樣計算也是符合施工規范要求的,不能說是錯的。
2011-09-21 18:02:02
-
這個和力學有關,主要是剪力打到錨固值,所以就是中心線
2011-09-21 18:22:35
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
-
鋼筋連梁一直不清楚怎么處理,請問我的這兩種畫法那個正確,鋼筋算量的連梁的鋼筋不一樣,第一種是剪力墻和連梁畫到軸線交點,第二種是剪力墻和連梁畫到洞口邊。
-
請教各位同仁:圈梁鋼筋具體算法問題補充:是上部鋼筋按減保護層后加兩端15d,下部鋼筋按凈跨加12d還是按錨固計算
-
單獨的一根條基的分布筋不應該是條基的長度減去保護層厚度嗎問題補充:在新版2009中不是這樣計算的
-
郵箱1163485699 本人是新手 感謝
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看