    理論上應按墻受力主筋確定保護層厚度;但同時還應考慮邊緣構件的箍筋保護層厚度、墻身豎向鋼筋、水平分布筋的保護層厚度的影響;例如二a類環境C25混凝土,墻中鋼筋從外向里的順序依次為:墻體水平分布筋/邊緣構件箍筋(兩者在同一層)――墻身豎向鋼筋/邊緣構件主筋(兩者在同一層),若箍筋、水平分布筋按直徑為10mm考慮,箍筋最小保護層厚度15mm,水平分布筋最小保護層厚度20mm,則最外層鋼筋最小保護層厚度取20(兩者取大值);在此基礎上加上最外層鋼筋直徑10,則按此計算的邊緣構件主筋保護層厚度為20+10=30,再與規范要求邊緣構件受力縱筋最小保護層厚度20比較,取兩者大值30mm。 注:墻體水平分布筋屬受力鋼筋,所以應按混凝土規范表9.2.1取,而不應按分布筋取用。

    2011-09-22 12:45:27 

  • 按照剪力墻的保護層計算。

    2011-09-22 11:59:18 

  • 暗柱實際上屬于剪力墻,保護層厚度應等同它在的剪力墻保護層厚度.

    2011-09-22 12:44:20 

  • 按墻的保護層考慮即可