別約我,沒結果。 2011-09-23 20:28:38 | 江蘇省 其他專業 | 4501查看 1回答
分布筋的長度計算
因為板面一般設置負筋,所以分布筋長度不需要達到梁中或梁邊(不是很清晰),可以與負筋搭接,可是由于負筋和分布筋的間距設計不是一定一樣的,又如何計算呢。附圖最好,謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:分布筋與負筋的間距肯定是不同的,在搭接時是按構造要求做的,與負筋搭接是每側150(軟件可以修改搭接長度),相當于是錨入負筋長度是150,不要與負筋一根對一根的去搭在一起。
2011-09-23 20:51:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看