安偉松 2011-09-26 11:13:32 | 河北省 其他專業 | 558查看 4回答
消防管道應該套誰的管道啊
在清單中,消防工程中沒有管道,是套給排水里面的管道嗎問題補充:還有我們的工程是執行北京2001定額的,就是說第五冊安裝定額,請問,我應該套哪像定額啊
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在清單中,消防工程中沒有管道,是套給排水里面的管道嗎 對
2011-09-26 11:30:12
-
根據你所述,消防管道看是屬于什么系統的管道;如果是屬于消火栓系統的管道,則執行安裝定額第八章中的相應管道安裝定額子目;如果是消防噴淋系統的管道,則執行安裝定額第七冊中的相應管道安裝定額子目,如果消防中的管道DN>100,則要執行安裝定額第六冊中的工業管道相應安裝定額子目,如果是消防泵房內的管道,也要執行安裝定額第六冊中的工業管道相應安裝定額子目即可。
2011-09-26 11:40:03
-
答案已二為準
2011-09-26 14:15:14
-
三樓的說法很全面了頂一下