濤 2011-09-26 14:38:24 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2676查看 9回答
梁鋼筋接頭是如何計算的。。
梁鋼筋接頭是如何計算的。。是根據平法中搭接來計算?還是根據鋼筋定尺來計算?問題補充:像我在軟件中計算梁的鋼筋接頭時。。我發現梁的鋼筋接頭只按垂直定尺中的長度來計算。也就是說我設置垂直定尺設置9米。。在梁中,計算鋼筋接頭時。。只有超過9米這個長度了。他才會幫我計算一個鋼筋接頭。。(我如何得知,我在軟件中的那個編緝鋼筋中,查看那個鋼筋信息,就是那個縮尺配筋的旁邊,點那個能看到關于搭接的個數。。)不應該啊。。梁的鋼筋接頭不是要按這個規范計算。。到底需要在那里設置?能有什么辦法解決?請大家幫小弟一馬。。
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個問題比較復雜,具體如下: 1、施工階段要根據施工圖紙中梁的跨度和施工組織設計來確定鋼筋的定尺長度(市場鋼筋定尺長度一般為9000mm和12000mm),做到最大限度的節約鋼筋和少用搭接。 2、施工中梁的上部鋼筋和下部鋼筋的搭接位置是有嚴格要求的(上部鋼筋在跨中范圍,下部鋼筋在支座范圍)。 3、做施工預算時,不考慮梁的搭接部位。按照當地(各地區不同)的定額長度設置即可。 4、不論選擇何種定尺長度,點擊“匯總計算”后,再選擇“報表預覽”中“鋼筋接頭匯總表”即可查看到鋼筋的接頭數量。 5、墻、柱的鋼筋是按照每層一個搭接設置的。
2011-09-27 08:03:16
-
這個要根據鋼筋定尺和平法中的搭接區域來綜合考慮。只要連接在一起的鋼筋長度都是定尺以內且接頭按照平法在搭接區域內就行
2011-09-26 14:47:23
-
在報表預覽中匯總表里面有一個鋼筋接頭匯總表里查看.需要在工程設置里面計算設置里的搭接設置其余鋼筋定尺里輸入7000,在鋼筋垂直里面輸入樓層高度
2011-09-26 15:11:03
-
梁鋼筋接頭數量是根據鋼筋定尺來計算。 要把‘墻柱垂直筋定尺’和‘其余鋼筋定尺’定義好,才能把梁的鋼筋接頭計算出來的。 工程設置--計算設置--搭接設置--........ 這條梁長5米,定尺長度按9米設置,就不應該有搭接頭的。軟件計算是對的。 原位標注、修改上部鋼筋左、中、右支座鋼筋即可。
2011-09-26 15:37:01
-
你好 一般是在工程設置中設置了就可以了的 如果你認為軟件計算與實際不符 可以在編輯鋼筋中修改 再鎖定圖元
2011-09-26 15:39:43
-
設置好鋼筋定尺長度就行
2011-09-26 16:32:05
-
計算了可以設置的,構件也可編輯的。
2011-09-26 16:52:43
-
根據當地建材市場鋼筋定尺在軟件中設置好,梁等水平構件接頭根據市場鋼筋定尺來定的,墻柱垂直筋豎向構件按樓層構件高度及平法鋼筋連接方式來定。
2011-09-26 19:59:10
-
您好,梁的定尺搭接的鋼筋接頭是不算的,它是在定額中已經考慮有了。 只需要在計算設置 搭接設置里面將定尺長度改大即可。
2011-09-27 09:28:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看