10****@qq.com 2011-10-01 11:44:18 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 786查看 7回答
關于地下室板設置問題
本工程有一層地下室,地下室四周由剪力墻圍成,下面是樁基礎。承臺面標高為-4m,地下室底板面標高也是-4m,按道理,-4m處的梁和板應建立在基礎層,而剪力墻應建立在-1層,這樣造成的結果是基礎層中梁的結構形成不了圍合,四周的梁都變成懸挑,造成板的建立也存在問題。應如何解決?附圖
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
把剪力墻和基礎底板在一個層里建立或把剪力墻輸入實際標高。 首層板要在首層里畫,只要設置標高和層高正確,應不會出現這樣的問題。
2011-10-01 11:51:32
-
全部近標高畫入圖中,剪力墻應建立在-1層:-4M到0.000及-4M以下基礎部分
2011-10-01 13:46:28
-
把剪力墻復制到基礎層就好了剪力墻要生根的。在哪里生根呢?
2011-10-01 11:49:04
-
地下層的底板是不是筏板和平板不是主要問題,基礎板、剪力墻標高輸入這都不是問題。 你的問題: 1、梁不圍合:是指梁與墻不相交,這也不是問題,只要底板、墻的輸入標高對就行了。 2、梁為什么是挑梁? 只要梁、墻、板的標高輸入對,就圍合了。梁就有端承點,就不會是挑梁了。 不知道我理解你的意思對?相互學習。另你圖紙上的梁集中標注的括號內B字?看不清楚。有B字就是挑梁。
2011-10-01 15:35:11
-
3樓的說法對
2011-10-01 13:40:19
-
把基礎層也布置上剪力墻,梁在四周就有支座了,基礎層的梁就不會是懸挑梁了,選中-1層的剪力墻,點擊樓層-復制選中構件到其他層,在對話框中勾選基礎層即可。
2011-10-01 14:34:36
-
把地下室的剪力墻布置到基礎上
2011-10-01 14:50:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看