gj99621314 2011-10-01 18:42:32 | 河北省 其他專業 | 2499查看 3回答
安裝中的獨立基礎怎么算接地極呀?
舉個例子說一下詳細點
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、利用獨立基礎作為接地極,若基礎頂有地梁,仍用地梁內鋼筋通長焊接作為接地極; 2、利用獨立基礎作為接地極,若基礎頂無地梁,一般要求用扁鐵把各獨立基礎連接起來,如接地電阻不符合要求,在引下線處向外甩出1.2米接打角鋼接地極; 3、總之計算內容:焊接點、扁鐵(若有須計角鋼)、調試
2011-10-05 07:06:16
-
接地極制作安裝分鋼管、角鋼、圓鋼接地極,按不同土質(普通土、堅土)以“根”為計量單位。其長度按設計長度計算,設計無規定是,每根長度按2.5m計算,若設計有管帽時,管帽另按加工件計算。建筑物一般情況下是不設接地極的,只是接地母線就足夠了,除非你的電阻值達不到設計要求或者是像室外變電室這種比較特殊的工程,如果加了接地極依然達不到電阻值的要求,就要在土里增加降阻劑,如果還達不到,說明土質不適合就要換土,但是一般這種特殊情況很少。接地母線是按長度計算一般為-40*4的鍍鋅扁鋼,一般不借用基礎梁的鋼筋,只有估算的時候根據經驗累積指標按建筑面積估進去
2011-10-01 19:08:36
-
就是一個獨立基礎的一個底面積吧
2011-10-01 19:20:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看