yyydddxl 2011-10-05 11:25:17 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 572查看 6回答
剪力墻和暗柱配筋
如下圖,QZ6的大樣圖,是否QZ6的的轉角柱應該采用分別布置3個暗柱處理,而不是將整個QZ6設置成一個暗柱? 因為QZ6的無鋼筋部分都是有剪力墻的鋼筋通過的。如果QZ6整個設置成一個暗柱,那么空白部分就會沒有鋼筋計算。 這樣的理解正確嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納就是你這樣理解 按三個暗柱分別布置
2011-10-05 11:27:48
-
看看墻柱平面圖就可以了,看這是一個整體出現還是分開出現,整體出現就定義一個暗柱,空白處填充剪力墻。否則單獨處理。暗柱也是剪力墻只不過是剪力墻的加強部位。仔細看看墻柱平面圖。
2011-10-07 22:05:27
-
如果設計的“QZ6"是表示這三個暗柱,那么你要分別定義,空的位置布置剪力墻,這樣剪力墻才有計算有鋼筋。
2011-10-05 11:27:28
-
空的地方是剪力墻應該是有配筋的,暗柱是剪力墻中的加強構件的,您的理解應該是這確的,只是你應該仔細閱讀一下圖紙,圖紙應該還有其他的關于剪力墻的說明和配筋的!
2011-10-05 12:19:41
-
支持2樓的說法
2011-10-05 14:12:25
-
哦,就應該這么理解
2011-10-05 17:04:56