女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 電纜的預留長度該怎樣計算

    算電纜的長度需要預留一些長度,改預留多少呢,還有電纜頭的預留長度是否也加在這里面?導線的預留長度是半周長嗎
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    電纜預留長度表: 1.電纜敷設弛度,波形彎度,交叉 預留長度2.5% 按電纜全長計算 2.電纜進入建筑物, 2米 規范規定最小值 3.電纜進入溝內或吊架時引上 1.5米 規范規定最小值 4.變電所進線出線 1.5米 規范規定最小值 5.電力電纜終端頭 1.5米 檢修余量最小值 6.電纜進控制保護屏 高+寬 按盤面尺寸 7.高壓開關柜低壓配電盤,箱 2米 盤下進出線 8.電纜至電動機 0.5米 從電機接線盒起算 9.廠用變壓器 3米 從地坪起算 10.電纜過梁柱等增加長度 按實計算 11.電梯電纜與電纜架固定點 每處0.5米 規范最小 電纜預留按計算規則2米 電纜頭的長度不用預留 導線的預留長度是半周長

    2011-10-06 08:52:59 

  • 電纜的預留長度是配電箱的半周長,導線也這樣預留。

    2011-10-06 08:45:07 

  • 進配電箱2米,電纜頭1.5米,一根電纜如兩頭均為配電箱,則預留(2+1.5)*2=7米

    2011-10-06 09:33:34 

  • 非凡石家莊造價員培訓:①學期短,三個月速成②押題準,通過率高③教師擁有10年經驗,④畢業考核推薦工作⑤造價員培訓所需設備齊全⑥小班授課,理論結合實際,

    2011-10-08 17:31:25 