axuaxu 2011-10-06 16:35:15 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1909查看 5回答
怎么調整配電箱的價格?
1、在人材機中,怎么才能調整配電箱的價格?主材表中只顯示電纜,沒有配電箱。配電箱的價格如果包括繼電器及控制器等材料時,應該怎么調? 2、外網施工中,如果電纜是鎧裝,套的定額子目和普通電纜是一樣的嗎? 麻煩各位專家指教一下,不勝感激
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、配電箱是需要在子目下補充主材的,然后直接調整市場價就可以了。 2、電纜是鎧裝,套的定額子目和普通電纜是一樣的,定額已經綜合考慮了。電纜敷設系綜合項目,已將裸包電纜、鎧裝電纜、屏蔽電纜等因素考慮在內,因此凡l0kV以下的電力電纜和控制電纜均不分結構形式和型號,一律按相應的電纜截面和芯數執行項目。
2011-10-06 16:42:51
-
怎么調整配電箱的價格? 1、在人材機中,可以在未計價材料一欄中才能調整配電箱的價格的。主材表中只顯示電纜,沒有配電箱。配電箱的價格如果包括繼電器及控制器等材料時,應該整個去調配電箱的價格的。 2、外網施工中,如果電纜是鎧裝,套的定額子目和普通電纜是不一樣的。
2011-10-06 16:41:49
-
配電箱應該選取成套配電箱或者空配電箱的子目,根據你的實際情況而定 兩個子目都沒有主材,需要補充,補充主材(配電箱)后直接輸入該配電箱的價格即可,如果是空配電箱,則箱內元件需要分別計取 電纜的鎧裝和電纜的子目選擇沒有直接關系,電纜的子目有電力電纜和控制電纜的區分,如果電纜是16mm2一下 選擇控制電纜,如果是16mm2以上,選擇電力電纜的子目,并乘以相應系數(地方可能有差異,自己查一下定額) 再加電纜頭子目就行了 配電箱的組價詳見 http://bbs.fwxgx.com/users/?url=/personal_mails/show?status=2 這個上面講解的很詳細!
2011-10-06 16:56:15
-
你好, 1、配電箱套定額時,需要在套用相應規格的子目后,在子目下補充主材(配電箱),然后直接輸入配電箱的市場價就可以了。 2、外網施工中,鎧裝電纜,套的定額子目和普通電纜是一樣的,定額已經綜合考慮了。在調價時按市場價格調整主材價格就行了。
2011-10-06 20:27:06
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看