匿名用戶 2014-05-19 22:34:12 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1117查看 6回答
壓頂的袞題
壓頂用過梁或圈梁都可以定義,問題是遇到柱子,那貨會插入柱子進行錨固,實際施工中是250(深入墻體的長度)+窗寬+0(這個為有柱子),軟件這貨還tm與柱子有關系, 應該如何操作,求解
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:壓頂我也是按圈梁定義的,你不想讓它錨入柱子內可以在定義圈梁時下邊的錨固里輸入你想要的錨固長度,這樣就可以處理好了。圖1應該是左邊的壓頂,圖2是修改錨固后的計算結果。
?
2014-05-20 06:16:18
-
壓頂就用壓頂定義才對,但是,壓頂鋼筋就不好用了,不是繪制壓頂多長,鋼筋就跟著計算多長,最好的方法,我認為,就是用圈梁定義,但名稱改注明為圈梁,比較簡便,這個也是個人的習慣用法,供你參考,一般的壓頂,在窗口下的就與窗口同長,設計有要求時,過墻250,就繪制到250即可
2014-05-20 07:28:05
-
壓頂用過梁或圈梁都可以定義,問題是遇到柱子,那貨會插入柱子進行錨固,實際施工中是250(深入墻體的長度)+窗寬+0(這個為有柱子),軟件這貨還tm與柱子有關系, 應該如何操作,求解
答:試一試用下面的方法。
?
?
?
?
2014-05-19 22:52:00
-
答:壓頂就用壓頂定義。
2014-05-19 22:54:16
-
改為縱筋錨固?
2014-05-20 07:24:38
-
壓頂的鋼筋信息都是“其藫筋”長度什么的都是需要計算再輸入的。同意鋼筋撐起半邊天的回答。
2014-05-20 08:26:17