- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
逍遙游 2011-10-09 09:29:33 | 河北省 其他專業 | 1201查看 2回答
電氣密閉肋問題
電氣中樓板過墻處暗配管圖紙要求密閉肋,套哪項定額,施工單位說多少錢一個乘以多少個就行了 不套定額了 大約多少錢一個?我感覺他們沒做,但是沒有證據,外觀看不到是不是要按圖紙給施工單位?請高手指教
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納安裝問題:主要是在地下室電氣管道通過或進入人防室時,人防施工要求電氣管道在分界處焊接密閉肋,起防爆作用。再就是進出地下室外墻電氣管道,要么加裝防水套管,電氣管道穿套管進入地下室,要么在進入地下室的電氣管道穿剪力墻處焊防水翼環,起防水作用。但是,以上二種情況的前提是,電氣管道必須是鋼管。 定額中確實是沒有套用子目,看看是否套用法蘭焊接,定額材料換算處理。
2011-10-10 15:25:57
-
只是懷疑是沒有用的,主要是拿不出證據,一是可以找現場人員證實一下,二是看有沒有做破壞性檢驗的需要。如果有現場人員證實有,就沒有必要做第二項,按圖紙計算給施工單位。
2011-10-09 21:49:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看