55****@qq.com
2011-10-12 00:54:27
|
湖北省
鋼筋算量GGJ2013
|
7037查看
7回答
暗柱與剪力墻在繪制的時候,剪力墻畫到柱邊,還是畫到軸線交點上面
如題? 1、我繪制的時候,剪力墻與暗柱有好多重疊的部分,匯總后,重疊部分的混凝土都算到剪力墻里面去了,那么暗柱的混凝土就減少了,有影響嗎,為什么? 2.若剪力墻畫到暗柱邊裝飾的時候會不會提示未封閉? 3、既然暗柱的混凝土扣剪了,算到剪力墻的混凝土去了,那么暗柱和剪力墻的鋼筋有影響嗎? 4、圖形算量里面,模板會增多嗎? 5、問題比較多,麻煩各位了,給20分,積分比較少,謝謝大家! 還有個額外問題,柱子就一張平面圖,有12層,每層配筋和截面有所不同,我在柱表里面定義了各層構件,有什么快捷方法繪制嗎?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納您問的這個問題,是很多用戶都經常問的,現在給您回答。 在鋼筋文件中,繪制了剪力墻和暗柱,暗柱的作用是在剪力墻的端部起加固作用,澆筑混凝土的時候,其實是一起澆筑的,不會分剪力墻和暗柱的混凝土分別澆筑,因此在軟件中這樣處理才正確:在鋼筋文件中,剪力墻覆蓋暗柱繪制,導入到圖形中后,暗柱不導入,那么篩掉暗柱,剩下的還有剪力墻,計算砼和模板量的時候就是非常正確的,計算規則中也沒有剪力墻和暗柱的相關扣減問題,所以如果要讓剪力墻的體積和模板面積計算的正確,那么圖形軟件中不要出現暗柱這個構件。因此在鋼筋文件中一定要剪力墻覆蓋暗柱繪制,這樣導入圖形軟件中,不導入暗柱,也能保證房間時封閉的。 如果非要將暗柱導入到圖形軟件中,那么需要把暗柱的類別修改為框架柱的類別,框架柱與剪力墻的扣減才不會有問題。
2011-10-17 09:21:47
-
剪力墻要畫到暗柱的外邊線,在算量軟件里暗柱本身就要套墻的定額,扣減沒關系的
2011-10-12 10:31:21
-
1、首先確定在鋼筋軟件中,暗柱就應該繪制到剪力墻中暗柱是剪力墻的豎向加強帶,帶鋼筋導入圖形時,暗柱不要倒過去。因為暗謳的混牧就是剪力的混牧? 2.剪力墻必須畫到軸線交點達到封閉狀態。 3、在鋼筋軟件中暗柱和剪力墻都要畫,所以鋼筋不會有影響的。 4、圖形算量里面,暗柱處的模板就是剪力墻的模板,所以不會有影響。
2011-10-18 10:14:27
-
剪力墻應該繪制到暗柱中點,混凝土的計算扣減沒關系的,暗柱本身就應該計算到剪力墻里面,鋼筋不會有影響的,在圖形里模板也不會增多。將柱子繪制在一層,然后復制到其他層,在其他層里選中需要修改的柱,在屬性里修改。
2011-10-12 07:51:02
-
剪力墻繪制到暗柱邊
2011-10-12 07:43:09
-
 按柱表里面定義好各層構件,還是逐層繪制的好,沒有什么快捷方式。
2011-10-12 08:34:18
-
剪力墻要繪到暗柱再外邊,也就是說把整個暗柱覆蓋住
2011-10-12 10:22:44






還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看