燈火輝煌 2011-10-15 10:20:42 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 380查看 1回答
暗柱箍筋有矛盾,該如何解決
我現在有一問題想請教一下,我有一工程共18層,暗柱箍筋間距是@200,層高都是3米,每層箍筋按規定計算(3-0.12)/0.2=15根+上下各0.5米加密計8根,再加兩筋搭接算0.61米加密是5根,合計應28根,但軟件計算卻是33根,我想請教是什么問題,如何解決
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這是可以查看是否有上返梁,如果不、有上返梁,則箍筋的根數會算到梁頂??梢酝ㄟ^(guò)修改柱頂和柱底標高到下上面梁的梁頂和下面梁的梁頂,這樣在再匯匯總計算后,箍筋的計算根數就會正確。
2011-10-15 10:28:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看