小趙 2011-10-16 09:36:42 | 安徽省 鋼筋算量GGJ2013 | 441查看 4回答
2009鋼筋抽樣軟件單邊標注板的負筋錨入支座
請問2009鋼筋抽樣軟件中關于單邊標注板的負筋錨固默認設置為La,為什么,依據是什么?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納樓板屬于非抗震構件。關于單邊標注板的負筋錨固默認設置為La來源于04G101-4P25.
2011-10-16 11:12:36
-
查看 圖集101 中的相關要求;
2011-10-16 09:45:32
-
依據101平法圖集
2011-10-16 09:50:25
-
04G101規(guī)范規(guī)定的。
2011-10-16 10:43:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看