  • 關于梁頂標高與結構層標高

    舉個例子:結構層標高為-0.05(相對于+-0.00)而梁集中標注為(+0.95)按照圖集解釋(+0.95)是相對于結構層標高,假如+-0.00的絕對高程為11.22,那么結構層標高就應為11.22-0.05=11.77,而梁頂標高按圖集說法就應為11.17+0.95=12.12,這樣算對嗎?但是我這的建筑施工圖上卻是相差了一米?是結構圖上梁集中標注的(+0.95)錯了,還是我算錯了?請高人指教,非常感謝

    問題補充:可是按圖集上要求(+0.95)是相對于結構層標高而不是相對于正負零的標高啊,所以不能用0.05+0.95=1這樣算,這樣算是可以跟建施圖相符,可是把-0.05換成絕對高程在加上0.95就不相符了是否應該將(+0.95)改為(+1)呢?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    結構層標高-0。05是相對于正負零來說的,+0。95也是相對于正負零的標高從結構層-0。05到+0。95實際高差是1米。而不是從-0。05到+0。95是0。95米,是你算錯了。

    2011-10-16 18:20:04 

  • 已采納
    你對原位標注的考慮是對的。建筑施工圖上應該是建筑標高,和結構標高還是有高差的。

    2011-10-16 18:14:47 

  • 已采納
    你理解是正確的,這個是一個圖紙問題。此處應該是高低跨吧??梢愿O(shè)計碰一下。如果希望得到更準確的解釋,可以將圖紙發我一份。我看一下是不是你識圖時候有理解錯誤。

    2011-10-16 20:37:47 

  • 已采納
    0.95是相對于正負零說的,不是相對于-0.05,你要分清絕對標高和相對標高的關系

    2011-10-17 08:57:22 

  • 已采納
    圖紙中構件的標高指的是相對標高,也就是與樓層標高的對比差。 你所說的也就是樓層標高高出95cm.

    2011-10-21 08:44:27 