gzc9520 2011-10-19 11:18:10 | 河北省 其他專業 | 25708查看 4回答
風管及成排布置的管道、橋架等寬度超過1.2米增設噴頭
梁、通風管道、成排布置的管道、橋架等寬度大于1.2米時,在其下方增設噴頭,增設幾排?對于超過兩米的增設兩排有沒有什么規定? 請說出你增設兩排的依據,哪本圖集或是規范上, 我看的是《自動噴淋滅火系統設計規范》GB50084-2001 2005年版,上面沒說增設幾排。問題補充:這是在結算階段,施工方按照增加一排考慮,現在設計單位明確,風管或成排布置的管道超過兩米,需增設兩排噴頭,現在施工單位要第二排的噴頭錢
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納《自動噴淋滅火系統設計規范》GB50084-2001 2005年版 梁、通風管道、成排布置的管道、橋架等寬度大于1.2米時,在其下方增設噴頭,增設1排。 經畫圖測試:風管或成排布置的管道超過兩米,需增設1排噴頭.
2011-10-22 21:27:23
-
已采納這需要設計著明確喲,趕快補資料吧
2011-10-20 17:38:55
-
已采納這是由設計畫出平面圖或者在設計說明里說明。
2011-10-19 12:40:49
-
已采納直接咨詢設計單位消防專業設計人員并給予明確書面答復或出具設計技術核定單予以處理。但必須經過所在地消防主管部門審核同意。
2011-10-19 15:17:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看