女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 鋼筋軟件中,在剪力墻結構中現澆板的支座問題

    專家你好,在鋼筋軟件中,暗柱的中間是剪力墻,而現澆板與暗柱連接,請問此時板的支座是暗柱嗎?但是在平法里面,板的支座是剪力墻和梁而不是其他支座。會不會矛盾了?像這樣的問題要怎么解決?

    問題補充:可以軟件計算出來的,板底筋在暗柱的錨固長度是34d,這個很有問題哦,要是把中間剪力墻部分把暗柱覆蓋了,計算的結果卻是max(0.5支座寬,5d).像這樣的兩個不同的錨固長度都不知道要怎么辦?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    在這種情況下,軟件會自動考慮的 暗柱對于剪力墻來說,只是一個加強部位,相當于剪力墻的一部分,不能算作單獨的柱,所以軟件計算時會自動考慮這一點,認為板的支座是剪力墻。 按照04-4里面的規定,當板以剪力墻為支座時,下部鋼筋錨入支座的長度為MAX(支座寬/2,5d),所以有暗柱的地方繪制上剪力墻時,此時計算結果是正確的。

    2011-10-23 20:20:58 

  • 既是暗柱也是剪力墻,暗柱是剪力墻的一部分。這不會有什么矛盾。不用解決,軟件會自動識別和計算的。

    2011-10-23 20:06:36 

  • 板的支撐是剪力墻。暗柱屬于剪力墻的一部分

    2011-10-23 21:16:09 

  • 暗柱是剪力墻的一部分。這沒有什么矛盾先識別墻在識別暗柱

    2011-10-23 21:12:59 

  • 暗柱對于剪力墻來說,只是一個加強部位,相當于剪力墻的一部分,不能算作單獨的柱,所以軟件計算時會自動考慮,另外剪力墻只要與暗柱相交,不需要覆蓋

    2011-10-27 15:47:04 

  • 暗柱是剪力墻的一部分,板應該是在墻上支承的

    2011-10-23 20:34:08 