wyx0580507 2011-10-24 16:39:58 | 河南省 其他專業 | 1668查看 3回答
河南08定額模板和腳手架問題
1、模板問題:08定額模板超高費是按層高3.6m編制的,首層的模板如果是從基坑內開始支設的且從支撐點到首層頂超過4.2m(首層層高3.3m,獨立基礎)是否計算模板超高增加費? 2、腳手架問題:a、08定額所述“綜合腳手架已綜合考慮了施工主體、一般裝飾和外墻抹灰腳手架?!贝颂幍氖┕ぶ黧w是否包含砌筑工程?b、此處的一般裝飾包含哪些內容?c、外墻面磚、外墻涂料和外墻保溫是否包括在綜合腳手架內?d、基礎埋深超過1.2m是否需要單獨計算單項腳手架?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納河南08定額模板和腳手架問題 1、模板問題:08定額模板超高費是按層高3.6m編制的,首層的模板如果是從基坑內開始支設的且從支撐點到首層頂超過4.2m(首層層高3.3m,獨立基礎)是應該計算模板超高增加費的。 2、腳手架問題:a、08定額所述“綜合腳手架已綜合考慮了施工主體、一般裝飾和外墻抹灰腳手架。”此處的施工主體是包含砌筑工程的。 b、此處的一般裝飾包含墻面抹灰、一般吊頂等內容。 c、外墻面磚、外墻涂料和外墻保溫是包括在綜合腳手架內了。 d、基礎埋深超過1.2m是需要單獨計算單項腳手架的。
2011-10-24 16:48:34
-
1、模板問題:08定額模板超高費是按層高3.6m編制的,首層的模板如果是從基坑內開始支設的且從支撐點到首層頂超過4.2m(首層層高3.3m,獨立基礎)是否計算模板超高增加費?計算首層模板超高是從自然地面到樓層的高度。不能按基坑到首層層高計算。 2、腳手架問題:a、08定額所述“綜合腳手架已綜合考慮了施工主體、一般裝飾和外墻抹灰腳手架?!贝颂幍氖┕ぶ黧w是否包含砌筑工程?包括;b、此處的一般裝飾包含哪些內容?包括層高3.6米內的抹灰及塊料;c、外墻面磚、外墻涂料和外墻保溫是否包括在綜合腳手架內?包括。d、基礎埋深超過1.2m是否需要單獨計算單項腳手架?不計算。深3米以上才可以計算。
2011-10-24 16:46:55
-
1、模板問題:08定額模板超高費是按層高3.6m編制的,首層的模板如果是從基坑內開始支設的且從支撐點到首層頂超過4.2m(首層層高3.3m,獨立基礎),這種情況是不能計算模板超高增加費的。模板超高增加費是以層高是否超過3.6m來判斷的,因為首層層?.3m,所以不能計算模板超高增加費。 2、腳手架問題:a、08定額所述“綜合腳手架已綜合考慮了施工主體、一般裝飾和外墻抹灰腳手架?!贝颂幍氖┕ぶ黧w已經包含砌筑工程用腳手架。 b、一般裝飾是指室內墻面、天棚的水泥砂漿、混合砂漿抹灰或粘貼塊料。外墻抹灰是指外墻面的水泥砂漿、混合砂漿抹灰、節能保溫層、粘貼塊料。(詳見河南08定額綜合解釋) c、外墻面磚、外墻涂料和外墻保溫已經包括在綜合腳手架內,不能另外計算腳手架費用。 d、基礎埋深超過1.2m的,可以計算單項腳手架。(按里腳手架計算)
2011-10-24 17:46:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看