深淵之手 2011-10-26 10:26:50 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3661查看 3回答
構造柱錨入梁板部分的鋼筋如何查看和設置
結構說明如下: 1.未特殊注明時,構造柱縱筋應錨入梁或板內35D。 2.未特殊注明時,屋面女兒墻構造柱起自屋面梁【或板】。其縱向鋼筋上部錨入女兒墻壓頂,下部錨入屋面梁【或板】35D。 假設現在構造柱為180*180,全部縱筋4B16,A8@150/200箍筋。所有梁都是250*400,屋面板100厚,其他板120厚,壓頂400厚。 假設現在我的構造柱構件設置數據是180*180,縱筋箍筋和圖紙數據一樣,其他設置為默認數據,高度默認是層底至層高。 請問我在鋼筋抽樣中,如何查看我設置的構造柱錨入數據,如何修改設置構造柱錨入長度?問題補充:鋼筋錨固設置在構件的其他設置里面是以22,27/30等具體數字表現的。比如一級鋼筋默認22,二級默認27/30。這里的22,27/30是不是表示一級鋼筋錨入22D,二級鋼筋錨入27D/30D??? 還有,構件屬性的錨固搭接設置里面,設置的錨固搭接長度是只計算錨固進上部梁板?如果是的話,像我提問的上部錨入壓頂,下部錨入梁板35D要怎么設置?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
查看設置的構造柱錨入數據,計算后在編輯鋼筋里可以看, 查看設置的構造柱錨入數據,可以在定義里設置。
2011-10-26 11:10:32
-
同意預算人的答復
2011-10-27 15:16:04
-
你的問題補充中你的理解是對的,錨固35D看你用的是幾級鋼,在錨固搭接中修改為35即可。至于那個深入壓頂錨固,你只要修改其他屬性中得插筋構造,改為縱筋錨固,即可軟件自動會計算。
2011-10-27 11:05:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看