剪力墻垂直鋼筋圖形算量問題
在鋼筋圖形算量里,定義并布置完剪力墻后(如Q-1),計算匯總后,點擊鋼筋三維,發現同一剪力墻(Q-1)布置在同一樓層的不同地方時鋼筋計算確是不一樣的,有些部位的剪力墻垂直鋼筋長度是:墻實際高度-保護層+設定彎折,而有些部位的剪力墻垂直鋼筋長度分別是:墻實際高度+錯開長度+搭接+錯開長度+搭接;墻實際高度+錯開長度+搭接;墻實際高度;墻實際高度+錯開長度+搭接+錯開長度+搭接+錯開長度+搭接等幾種結果,該如何理解,假若采用手算的話,該怎樣確定長度,如何計算?謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:剪力墻垂直鋼筋長度是:墻實際高度-保護層+設定彎折——應該是定義了墻的高度后的計算結果或者是按100%的接頭率定義的。 剪力墻垂直鋼筋長度是:墻實際高度+錯開長度+搭接+錯開長度+搭接+錯開長度+搭接——這個計算式應該是按25%的接頭率定義的。
2011-10-27 19:18:30
-
在鋼筋圖形算量里,定義并布置完剪力墻后(如Q-1),計算匯總后,點擊鋼筋三維,發現同一剪力墻(Q-1)布置在同一樓層的不同地方時鋼筋計算確是不一樣的,有些部位的剪力墻垂直鋼筋長度是:墻實際高度-保護層+設定彎折,而有些部位的剪力墻垂直鋼筋長度分別是:墻實際高度+錯開長度+搭接+錯開長度+搭接;墻實際高度+錯開長度+搭接;墻實際高度;墻實際高度+錯開長度+搭接+錯開長度+搭接+錯開長度+搭接等幾種結果,該如何理解,假若采用手算的話,該怎樣確定長度,如何計算?謝謝! 答:那是垂直鋼筋考慮鋼筋搭接和搭接錯茬的計算