女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 11G101-1疑問

    11G101-1P58“注2:當錨固鋼筋的保護層厚度不大于5d時,錨固鋼筋長度范圍內應設置橫向構造筋”,并且對構造鋼筋直徑和間距有限定。我想請教老師:這里所說的保護層厚度不大于5d是什么意思,這里的5d是指錨固鋼筋外皮距構件表面的長度,還是指錨固鋼筋之間的凈空距離,我搞不明白,還有就是如果大于5d就不用設置橫向構造筋了嗎?

    問題補充:這條注析提出來的背景是什么,為什么會考慮這樣的要求?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 這里的5d是指錨固鋼筋外皮距構件表面的長度,

    2011-10-28 10:34:03 

  • 新的平法圖集的外護層是按鋼筋的外皮計算了。

    2011-10-28 10:40:24 

  • 是說的鋼筋外皮到構件最近邊的外皮距離。這句話說的意思在小于5D保護層的時候增加的箍筋直徑和間距要求。說明后有列明應查看一下。 回復:新圖集是給設計人員更大的靈活性,所以對圖紙的要求也高了,很多地方設計人員是要說清楚的,作為預算人員的要求是先熟悉圖集,對于圖紙交代不清的要咨詢,如果有經驗也可以按常規處理,已保持與設計人員的思路不太遠,這樣計算的東西才不會相差太大。 你的理解不對,梁筋出入柱是不加箍筋的,而且在節點,就不講保護層的,圖集講的比如,梁在同跨中斷面不同,縱筋要錨固就得達到這個要求,柱中在中部搭接時,也是錨固也要達到這個要求,我是這樣理解的。

    外皮

    2011-10-28 10:55:14 

  • 5D是鋼筋外皮至砼外皮

    2011-10-28 15:09:57 