匿名用戶 2011-10-29 08:55:05 | 江蘇省 其他專業 | 3735查看 4回答
墻體水平筋、豎筋搭接率問題
大前提:抗震等級為四級,人防工程 1、墻體豎筋搭接可否100%搭接(搭接頭在同一水平)?還是人防有特殊要求? 2、水平筋可否100%搭接(搭接頭在同一豎向)? 望附上詳細規范
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納百分百搭接時根據抗震等級設定的,3·4級抗震或非抗震剪力墻豎向鋼筋直徑小于等于28時。 水平筋搭接必須錯開,接頭應設置在端柱,約束柱外側。搭接為1·2laE,錯開500mm。
2011-10-30 09:47:55
-
人防工程是不錯,但是首先要搞明白你說的墻是什么墻。人防工程也有普通墻和人防墻體之分,他們之間的構造要求是不一樣的。 100%的搭接率在人防工程中是不允許出現的,這個設計說明中是應該給于說明的。 詳細的東西,我建議你參考人防圖集:07FG01~05
2011-10-30 09:56:07
-
詳見03G101
2011-10-29 11:29:12
-
不是人防的可以100%堅筋接頭。
2011-11-01 06:48:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看