XIAYANLEI 2011-10-29 12:01:25 | 河北省 其他專業 | 543查看 4回答
安裝的問題
電源進戶PEN干線應做重復接地,接地形式TN-C-S系統。是什么意思?需要計算那些工程量
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納就是在每戶內配電箱處還要焊接接地點跟結構的引下線連在一起 然后在配電箱的PE接線端和進戶的PE線連接在一起 焊接的按點計算 引上的電箱有高度啊
2011-10-29 12:55:23
-
電源進戶PEN干線應做重復接地,接地形式TN-C-S系統。就是要做重復接地系統。按圖紙計算工程量。導線長度怎么計算呀?是量取圖上總表箱到接地網的長度。
2011-10-31 08:15:41
-
我想應計算接地導線長度和跨接點個數
2011-10-29 12:51:57
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看