zhangyuzhen 2011-11-01 17:09:41 | 河南省 其他專業 | 874查看 4回答
電氣工程中關于配電箱
電氣設備安裝中,配電箱套用子目時還需要補充配電箱主材嗎?怎么補充,在信息價里怎么也找不到相應價格
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
配電箱要補充主材的,配電箱價格根據里面材料不同,價格相差也很大
2011-11-01 17:11:07
-
配電箱給的是外殼是價錢,還有按系統圖中配電箱的電器元件來套價。這個,你可以參考這個地址:http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/27655.html
2011-11-01 17:20:23
-
電氣設備安裝中,配電箱套用子目時還需要補充配電箱主材嗎?怎么補充,在信息價里怎么也找不到相應價格 答:需要補充配電箱主材 總箱、MAL1 2010年 4 月 16 日 第 1頁共 2 頁 序號 名稱 規格型號 單位 數量 單價 金額 備注 總開 DZ20LA-250/225/4P 只 1 520 520 分開 NM10-125/3P125A 只 3 140 420 分開 DZ47-63/4P100A 只 1 86 86 箱體 1 320 輔材人工 260 箱體內配線及配件等 小計: 2380 不含浪涌保護器 AL1箱 戶內箱 總開 D247-63/2P40AMXOF 只 1 20+60 80 分開 D247-63/1P16A 只 1 10 10 分開 D247LE-32/2P20A 只 6 42 252 分開 D247-63/2P20A 只 3 20 60 箱體 75 輔材人工 45 小計: 522
2011-11-01 17:23:47
-
電氣設備安裝中,配電箱套用子目時還需要補充配電箱主材嗎?設備不進入建筑安裝工程費,不用補充主材
2011-11-01 18:59:28
-
電氣設備安裝中,配電箱套用子目時還需要補充配電箱主材嗎?怎么補充,在信息價里怎么也找不到相應價格
-
電氣工程中的動力配電箱用AP表示,照明配電箱用AL表示,這些表示方法有什么規定嗎?
電氣工程中的動力配電箱用AP表示,照明配電箱用AL表示,有的字母后還加有字,有的還加有數字,這此表示有什么規定嗎?有規范?
-
這是配電箱系統中的一部分,請問這些字母分別代表什么問題補充:這沒有關于配電箱尺寸的說明嗎
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看