女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 柱、梁、板、剪力墻的模板超高!

    大家好!那位前輩可以幫忙梳理下柱、梁、板,墻的模板超高問題。廣東10定額中規定:“梁、板的支模高度3.6m內時,套用支模高度3.6m相應子目。支模高度超過3.6m時,超過部分按相應的每增加lm以內子目計算。梁、板的支模高度3.6m內時,套用支模高度3.6m相應子目。支模高度超過3.6m時,超過部分按相應的每增加lm以內子目計算。”圖形算量中要怎么上定額,量才能跟著定額走呢?軟件是怎么計算的呢?我試了幾次,出來的量都不太對。還有,套價時,3.6內部分的量就套原模板的價格,超出3.6部分,每1米套一次超高,超高的工程量又是哪一部分的量了? 麻煩那一位高人指點指點,謝謝!

    問題補充:例如KZ1-400*400,層高4.2. 匯總后查看計算式: 模板面積=((0.4<長度>+0.4<寬度>)*2)*4.2<原始高度>-0.048<扣現澆板>=6.672m2 超高模板面積=(((0.4*0.9)*4)<原始超高模板面積>-0.048<扣現澆板>)*1=1.392m2 第一條為什么是*4.2? 第二條為什么是*0.9? 這倆地方最不解了!

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你算的量是首層的模板吧、你的室外地坪相對室內標高是-0.3。計算時超高模板是按照當前的所有高度一起算的,也就是說模板的超高會找節點,你首層柱的節點只有在基礎層頂面和首層頂面,所以本層柱的計算高度是4.5。加上室外地坪的當然就是柱高為4.5了,超高就是4.5-3.6=0.9。原始高度是不按照超高來計算,取直接幾何計算,就是4.2了。 再補充一下,梁板等構件的超高取法又是不一樣的,底標高是一樣,但是超高頂標高取的是構件圖元的底標高,比如二層層高4.2,但是梁高為700, 那么4.2-0.7=3.5<3.6,那就超高模板為零了。

    2011-11-03 23:27:11 

  • 超高的工程量就是超出3.6m部分的工程量

    2011-11-03 10:48:19 

  • 把這個3.6改成你現在的高度就ok啦

    超過3.6

    2011-11-03 10:52:41 

  • 可以換算高度

    2011-11-04 16:45:12 

  • 在定額里面專門有個模板超高的定額子母,軟件里面找找看看, 找到你要的定額子母套輸入工程量 就可以了

    2011-11-03 10:44:26 

  • 梁板直接套用每超高一米增加支撐定額即可,然后根據房屋樓層高度確定增加幾米

    2011-11-03 10:45:33 

  • 層高超過3.6米的部分可以用手工套定額子目。 補充的問題4.2米時層高。 0.9應該是0.6才對呀。

    2011-11-03 13:07:54 

  • 1. 梁、板的支模高度3.6m內時,套用支模高度3.6m相應子目。支模高度超過3.6m時,超過部分按相應的每增加lm子目計算。不足1m按比例。 2. 超高的工程量是按整個構件的模板面積計算。 3.柱子的高度是算到上層板頂,當然是4.2m了,扣掉板厚模板,就是柱子模板。 4. 超高系數=4.2-板厚-3.6。0.9我也看不懂? 5. 超高工程量=超高定額子目*模板面積6.672m2*超高系數

    2011-11-03 13:21:01 

  • 超過3.6m以上的工作量

    2011-11-04 07:34:03 