wu19810918 2011-11-05 10:43:22 | 廣東省 安裝算量GQI | 1680查看 4回答
電氣安裝算量軟件中電線雙回路問題
想請問一下,我在安裝算量軟件中,如果遇到從配電箱出來的兩個照明回路,要跳燈這樣控制的話,哪我在軟件中要如何識別?我試過用直線畫兩次的話,那么垂直部分會重復算上,請大家幫幫免決!問題補充:就是說我現在一條直線上,有10條熒光燈管,但是分開兩個回路的,就是說要跳燈過去,但我布管的時候走過的燈管都會重復布置立管,除了繞開燈管畫過去外,想問下還有沒其他解決的辦法?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、可直接連接本回路上的電氣設備,遇其它回路的設備直接通過,不要斷開就可以了; 2、CAD識別,可先識別本回路的設備或刪影響本回路識別的其它回路的設備,再識別本回路的管線;同理處理其它回路的管線識別問題; 3、CAD識別的另一法,將部分互相影響的管線識別為組合管道來解決會更好。
2011-11-06 12:19:31
-
兩個照明回路是分開的。畫的時候不進燈的部分不要斷開,直接瞞過去。不會生成立管。再就是管路也要分開,重疊畫不上。
2011-11-05 11:31:46
-
沒有明白你要問的問題是什么意思?
2011-11-05 11:35:18
-
直接連所要連接的熒光燈,這用不會有垂直管段
2011-11-05 15:24:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看