duling2010 2011-11-07 15:10:18 | 河北省 其他專業 | 861查看 3回答
成套配電箱問題
河北電氣定額成套配電箱問題,定額材料表上有接線端子10mm2的子目并且是兩個接線端子,那我計算進出電線的時候算出來的端子大于2個是調整含量還是不用計算重新計算接線端子?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納配電箱安裝定額子目中的2根銅接線端子與導線進出配電箱的電線端頭的銅接線端子不是一回事。 配電箱安裝定額子目中的這2根銅接線端子是指配電箱安裝時的箱體接地連接時所用的接線端子。 所以導線在配電箱內的端頭應該是需要單獨另行據實計算的,并根據導線截面積的大小分別計算且套‘有端子外部接線’或‘無端子外部接線’以及‘焊壓銅接線端子’的相關定額子目。
2011-11-08 10:20:36
-
配電箱里的接線端子,與電線上要計算的接線端子不是一會事 在工程量計算規則里有明確的計算規定,按規定去計算就可以了,
2011-11-07 15:18:06
-
按實際調整含量,定額也是為工程服務的,可以根據實際情況調整含量的
2011-11-07 15:16:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看