nothing 2011-11-08 15:02:23 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1246查看 5回答
梁縱筋錨固長度計算
梁縱筋在滿足直錨時的錨固長度計算應該按照墻柱的混凝土強度等級計算,可軟件為什么一直按梁的混凝土強度進行計算呢,這是軟件的錯誤啊,該如何處理呢……問題補充:比如在計算設置中設置墻柱混凝土等級為C50,梁的混凝土等級為C30,計算梁的錨固長度時,軟件就按照C30進行處理了……
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
設計圖紙應該不會把墻柱設計成C50,梁板為C30
2011-11-09 09:37:01
-
可以在計算設置中修改
2011-11-08 15:07:16
-
這個可能是軟件的缺陷吧
2011-11-08 15:13:20
-
需要在套定額的時間按照實際調整
2011-11-08 15:42:52
-
我們辦公室的同事也討論過這個問題。確實存在樓主那樣的情情況,要解決這個問題目前只能手動修改默認錨固長度
2011-11-08 16:41:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看