84****@qq.com 2011-11-10 09:28:07 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3160查看 4回答
關于次梁的加密
首先什么是次梁,我現在的工程是剪力墻結構,框架梁是主梁,那么除了框架梁和連梁,其余的都是次梁嘍,對嗎?屋頂的平面圖中顯示的次梁箍筋是A8@200(2),沒有再顯示別的,而在圖紙的結構設計總說明中,有這樣一句話:當次梁的一端與抗震墻順搭時,該端的縱筋應按框架梁構造,該端梁箍筋間距加密為100。我是不是要因為這句話要把次梁的箍筋加密啊,可是平面圖上什么也沒顯示?。?/div>全部回答 (4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:圖紙里的說明說得很清楚了,只要仔細的想想就明白了,當次梁的【一端】與抗震墻【順搭時】,【該端】的縱筋應按【框架梁構造】,【該端梁箍筋間距加密為100?!堪牙ㄌ杻?nèi)的看明白就可以了。
2011-11-10 09:39:36
-
首先什么是次梁,——與主梁相交且相交處無柱的梁(次梁是以主梁為支座)。 我現在的工程是剪力墻結構,框架梁是主梁,那么除了框架梁和連梁,其余的都是次梁嘍,對嗎?——還有暗梁啊。這個要結合圖紙來說了。 屋頂的平面圖中顯示的次梁箍筋是A8@200(2),沒有再顯示別的,而在圖紙的結構設計總說明中,有這樣一句話:當次梁的一端與抗震墻順搭時,該端的縱筋應按框架梁構造,該端梁箍筋間距加密為100。我是不是要因為這句話要把次梁的箍筋加密啊,可是平面圖上什么也沒顯示???——如果你說的這根梁符合設計說明里的條件,那么就要讓這根梁按照設計說明里的走,箍筋設置上加密區,再按照說明里的縱筋布置上即可。
2011-11-10 09:36:55
-
1\\次梁在主梁的上部,主要起傳遞荷載的作用。在主梁和次梁的交接處,可以把主梁看成是次梁的支座(固定支座)。在框架結構中,比如主梁以柱子為支座,那么次梁就是不以柱子為支座,而是以主梁或還以次梁為支座的;你用的排除法,也對,但得分清什么是框架梁和連梁; 2、這句話的意思是說:在一段與梁為支座,而另一端是以剪力墻為支座的,就必須把該端處的梁的箍筋加密,而以梁為支座的端部箍筋就不加密,仍按次梁的箍筋間距正常布置,一般是150或200;
2011-11-10 09:36:55
-
首先什么是次梁,我現在的工程是剪力墻結構,框架梁是主梁,那么除了框架梁和連梁,其余的都是次梁嘍,對嗎?你好:對的 屋頂的平面圖中顯示的次梁箍筋是A8@200(2),沒有再顯示別的,而在圖紙的結構設計總說明中,有這樣一句話:當次梁的一端與抗震墻順搭時,該端的縱筋應按框架梁構造,該端梁箍筋間距加密為100。我是不是要因為這句話要把次梁的箍筋加密啊,可是平面圖上什么也沒顯示?。渴桥c抗震墻順搭時箍筋加密《兩端要看是那端》再見
2011-11-10 09:35:54
相關搜索 搜索這些會對您解決問題提供全新幫助 -