136793657@qq.com 2011-11-13 13:07:44 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 515查看 5回答
關于板的問題
在板的受力筋的設置里,圖紙沒有畫出受力筋,只說明了未注明的分布筋為A6@250,我是不是就是按照這個來布置受力筋呢?還有布置上去黃色和粉色分別代表什么鋼筋???
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在板的受力筋的設置里,圖紙沒有畫出受力筋,只說明了未注明的分布筋為A6@250,我是不是就是按照這個來布置受力筋呢?還有布置上去黃色和粉色分別代表什么鋼筋??? 未注明的分布筋為A6@250:這是分布筋,不是受力筋,受力筋沒有的話問下設計! 黃色和粉色分別代表什么鋼筋?。涸诎迨芰罾稂S色代表底筋、粉色代表面筋! A8@180雙向筋:這是板受力筋!單層網片:你只要布置底筋就可以了!不是雙層的!
2011-11-13 13:52:56
-
在板的受力筋的設置里,圖紙沒有畫出受力筋,只說明了未注明的分布筋為A6@250,我是不是就是按照這個來布置受力筋呢? 答:分布筋不需要畫的 對于未注明受力筋為多少 一般說明會寫明的 還有布置上去黃色和粉色分別代表什么鋼筋啊? 答:布上去的黃色代表板底筋 粉色代表板面筋 它也說未注明的板底鋼筋為A8@180雙向筋,難道我就只布置板底就可以 答:還需要布板負筋啊 請把說明截圖給我看一下
2011-11-13 13:17:27
-
圖紙沒有畫出受力筋,只說明了未注明的分布筋為A6@250, 不是就是按照這個來布置受力筋;如果確實沒有設計 受力筋 只能問設計單位 如何布筋;
2011-11-13 13:09:02
-
分布筋,不需要畫,在板的計算設置界面,設置就行。 按圖紙布置板的受力筋,點---計算設置---在板的分布筋欄輸入分布筋為A6@250
2011-11-13 13:12:59
-
答:分布筋不需要畫的,對于未注明受力筋為多少,一般說明會寫明的;布上去的黃色代表板底筋,粉色代表板面筋。
2011-11-13 13:27:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看