拉拉拉拉拉拉 2011-11-15 08:19:57 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 641查看 7回答
地下室側剪力墻墻(同一層)如何進行繪制
問題補充:其中剪力墻是變截面的剪力墻
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:同一層內變截面時,可以定義兩個標高然后分別畫到圖上就行了。 剪力墻 水平鋼筋 格式1:【(排數)】<級別><直徑><間距>【[布置范圍]】; 1、常規(guī)格式:(2)B12@100; 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 5、每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示水平鋼筋從左側到右側的順序布置。 2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時當間距后面帶“[]”,且括號內必須輸入數值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內的數值表示該水平筋布置的范圍高度; 3、加號之間輸入了不同的排數時,取第一個鋼筋信息的排數信息; 垂直鋼筋 格式1:【*】【(排數)】<級別><直徑><間距> 1、常規(guī)格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續(xù)伸入上層。 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示垂直鋼筋從左側到右側的順序布置。 拉筋 格式1:<級別><直徑><水平間距><*><豎向間距>; 例如:A6-600*600 格式2:<數量><級別><直徑> 例如:500A6 壓墻筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:2B25 其它鋼筋 水平加強筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數】<級別><直徑><間距>;數量同水平鋼筋的計算。 例如:4B12@200 垂直加強筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數】<級別><直徑><間距>;數量同垂直鋼筋的計算。 例如:4B12@200
2011-11-15 08:29:18
-
與一般剪力墻一樣的定義,用直線或點加線段來話
2011-11-15 08:22:13
-
用不同厚度的剪力墻繪制,調整標高就行了
2011-11-15 08:39:02
-
只要把標高定義好了直接畫上就好了
2011-11-15 08:40:19
-
定以后用直線繪制。 變截面的墻可以按截面定義,注意標高的準確銜接,重疊布置即可。
2011-11-15 08:22:52
-
分別建兩個剪力墻,比如一個為3.5米以下,然后修改你標高,將頂標高調整為層底標高+3.5;畫上這個剪力墻。然后再建一個剪力墻構件,修改其底標高為層底標高+3.5 ;畫上這個墻。OK了
2011-11-15 09:06:35
-
同一層有幾個變截面,就先定義幾個變截面的剪力墻,然后分別調整這幾個剪力墻的標高,是他們銜接成一層的剪力墻就好了,就是把這幾個截面的剪力墻,一個一個的畫在同一位置,標高銜接,就變成同一層的了 你是說你不知道該怎么輸入剪力墻鋼筋嗎
2011-11-15 09:01:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看