honey336 2011-11-15 12:59:42 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 786查看 5回答
獨立基礎中柱鋼筋
獨立基礎中柱鋼筋,伸入的縱筋,加的箍筋 這些鋼筋該怎么處理啊
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納您好,在基礎中繪制柱子后,軟件自動計算基礎插筋已經(jīng)在基礎內的箍筋
2011-11-18 13:43:53
-
在基礎層,定義柱,畫上,軟件就會計算了。 在基礎層不畫柱子,不可以自動計算柱。
2011-11-15 13:02:24
-
柱子錨入基礎的鋼筋軟件會根據(jù)06G101-4圖集規(guī)范算出來 箍筋在計算設置中可以調整,默認為2根,基礎剖面圖中會給出具體的箍筋根數(shù)
2011-11-15 13:32:43
-
你直接將柱的底標高改為獨立基礎的底標高即可,軟件會自動處理其中的插筋與附加箍筋!
2011-11-15 13:24:40
-
畫獨立基礎時不用考慮,那是柱在基礎中的插筋。在基礎中的柱軟件默認到基礎底??v筋算到基礎底面-保護層+15d彎折,兩個箍筋起固定縱筋的作用。
2011-11-15 14:33:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看