yj275497423 2011-11-19 00:53:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 630查看 3回答
外側墻鋼筋布置
請問如下鋼筋應該如何布置? 1、中部外側B16@200該如何設置?該長2.9m的B16@200是加強筋嗎?即是下邊的B20@200直通。 2、負一層外側全高的又該怎樣設置呢?? 3、內外不同的鋼筋,外1b20@200+內b18@200,還是內b18@200+外1b20@200???
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
把通長的在設置里直接設置,短筋在其它鋼筋里設置。
2011-11-19 07:57:52
-
1、中部外側B16@200該如何設置?該長2.9m的B16@200是加強筋嗎?即是下邊的B20@200直通。 定義兩段墻,Q1高=4.4+下面那個什么厚(看不清圖紙)厚度=500 Q2高=5.17-1.65=3.52 厚度=400 墻1最下面還有6根加強筋,這個在墻1屬性下的壓墻筋中輸入。 2、負一層外側全高的又該怎樣設置呢? 分到兩層中計算了,量差不會太大,這個就不用考慮了。 3、內外不同的鋼筋,外1b20@200+內b18@200 墻1中垂直筋輸入(1)B20@200+*(1)B18@200要在內測鋼筋前加 * 號因為你上下夞度不? 的意思就是內測鋼筋不深入上層在本層錨固,否側鋼筋三維顯示內測鋼筋伸出墻外。 下圖定義:圖1墻2,圖2墻1
2011-11-19 08:18:01
-
1、中部外側B16@200該如何設置?該長2.9m的B16@200是加強筋嗎?在其他鋼筋欄輸入。下邊的B20@200直通。 2、負一層外側全高的又該怎樣設置呢?----10.15-5.75=4.4 3、內外不同的鋼筋,外1b20@200+內b18@200。
2011-11-19 06:29:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看