茂哥 2011-11-23 13:13:56 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1745查看 3回答
梁的上部筋與下部筋
在梁的原位標注中,梁的上部筋的鋼筋怎么沒有了左右支座筋,反而在梁的下部筋上有了左右支座筋,是怎么回事?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好 3種可能: 1、是基礎梁。 2、軸網是有角度的,梁的原位標注顯示相反了。(同上) 3、不是按平法圖集標注的
2011-11-23 13:27:46
-
有兩種可能: 1、是基礎梁。 2、軸網是有角度的,梁的原位標注顯示相反了。
2011-11-23 13:16:27
-
你說的是基礎梁吧,基礎梁是倒過來的,圖紙上基礎梁原位標注是在下部的 但是實際上他是上部通常。框架梁的上部通長筋對應的是基礎梁的下部通長筋,框架梁對下部通長筋對應的是基礎梁的上部通長筋。在識圖的時候,如果原位標注的支座筋在上部,就用框架梁來繪制;如果原位標注對支座筋在下部,就用基礎梁來繪制。
2011-11-23 14:29:54