請問一下關于支模高度的問題
支模高度是按層高去計算,而我想請問下大家,像大型地下室的,其地下室公建部份,既頂板以上無建筑,標高為-1.5,而塔樓部份,其地下室頂板標高則為-0.05,像這種情況下,算支模高度該 如何算?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納像大型地下室的,其地下室公建部份,既頂板以上無建筑,標高為-1.5,而塔樓部份,其地下室頂板標高則為-0.05,像這種情況下,算支模高度該 如何算? 像這樣的情況是應該分別計算不同高度部分的構件的模板,頂標高為-1。5部分就按從地面到該板頂的高?,有塔樓部分按照?guó)際慣-0。05部分的高度計算,只要超過3。6米就可以計算超高模板。
2011-11-25 16:11:03
-
按構件的實際高度計算
2011-11-25 16:08:50
-
支持盼盼答復
2011-11-25 16:13:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看