512YANZID 2011-11-25 18:56:59 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 731查看 2回答
獨立基礎問題,急?。?!
一個獨立基礎分兩階,7800*200*400+7100*1300*400,上面有三根柱,插筋分別為20B25,14B25,20B25,箍筋都為2A8,這些鋼筋怎么處理啊 問題補充: 如果基礎只布置雙向鋼筋,那么頂部“獨立基礎單元”是不是不用輸入“縱/橫向受力筋”呀?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
7800*2000*400+7100*1300*400,上面有三根柱,插筋分別為20B25,14B25,20B25,箍筋都為2A8,柱鋼筋按照要求分別定義,并繪制。獨立基礎上部鋼筋,要按照上部的(7100*1300)定義為雙向鋼筋網并繪制(如有不符之處修改后鎖定構件)。
2011-11-25 19:07:32
-
獨立基礎新建不同單元,它可以形成階梯式的基礎,柱定義好后按照圖紙布置上去。獨立基礎的鋼筋是必須屬性中輸入輸入的。
2011-11-25 20:39:23