女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 鋼筋軟件中搭接設置

    在搭接設置中墻柱的定尺長度是8m,那墻柱在算搭接的時候到底是按每層一個搭接,還按8m一個搭接
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    正常情況下軟件中的墻柱會自動按層計算搭接,如果你將定尺長度設定小于層高,才會按定尺計算搭接。

    2011-11-26 22:41:15 

  • 不論在搭接設置中設置為8m還是12m,墻體鋼筋和柱的鋼筋是按照每一樓層設置一個搭接。 梁、墻的水平筋和樓板鋼筋是按照搭接設置計算搭接的。

    2011-11-26 22:42:26 

  • 按自然層每層一個搭接,廣聯達豎向構件不用設置,只設置水平構件就可以。

    2011-11-26 22:43:52 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題