女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 箍筋調整值的問題

    按照書上說的,彎曲一次增加2D的長度,拿2肢箍來說,箍筋明明彎曲了5次???應該是10D嘛? 求解……
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    箍筋長度計算公式:2(B+H)-8C+2*11.9D+8D; 你說的是箍筋彎曲產生的量度差現在計算時候是不用考慮的。

    2011-11-29 14:21:08 

  • 箍筋長度正確的解法應該是: =箍筋4邊外包尺寸-3個90度彎曲調整值+2個135度彎鉤增加值 =箍筋4邊外包尺寸-3×1.75d + 2×11.9d才是正解 箍筋“135度彎鉤增加值”計算時取的11.9d實際上是彎鉤平直段長度加上量度差值的結果,我們知道彎鉤平直段長度是10d,那么量度差值應該是1.9d。 下面我們推導一下1.9d這個量度差值的來歷: 按圖所示,我們假設A邊的外包尺寸是A; 如果按照中軸線計算“A邊平直段邊長+彎鉤彎曲段長度”那么是: A-(D/2+d)+135/360×3.14×(D/2+d/2)×2 (這里D取的是規范規定的最小半徑2.5d) 此時用上面的式子減外包尺寸A的結果就是量度差值:1.87d≈1.9d。 與“135度彎鉤增加值”的推導同理,“90度彎曲調整值”取的是1.75d 1、抗震結構,135°彎鉤矩形箍筋長度 l=2(b-2d0+2d)+2(h-2d0+2d)-1.75d×3+11.87d×2 =2(b+h)-8d0+26d 2、一般結構(非抗震區),135°彎鉤矩形箍筋長度 l=2(b-2d0+2d)+2(h-2d0+2d)-1.75d×3+6.87d×2 =2(b+h)-8d0+16d 式中:b——構件截面寬; h——構件截面高; d——箍筋直徑; d0 —— 主筋保護層厚; 這里要涉及到保護層的概念。鋼筋的保護層指的是主筋外皮到構件外邊緣的尺寸,而我們要計算箍筋的外皮長度,因此,上式中減去一個保護層厚度(d0)時就多減了一個箍筋的直徑(d),因此在后面要加上d。這樣在每個角會多2d,四個角是8d;

    2肢箍

    2011-11-29 14:13:34 

  • 你好,每邊增加2d是涉及到保護層的概念,而不是彎曲調整值。鋼筋的保護層指的是主筋外皮到構件外邊緣的尺寸,而我們要計算箍筋的外皮長度,就多減了一個箍筋的直徑,因此在后面要加上8d。

    2011-11-29 14:20:01 

  • 標準圖集箍筋彎鉤是180度的勾增加鋼筋長度的標準是11.9D,每個箍筋是11.9D*2

    2011-11-29 14:09:58 