- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
學無止境 2011-12-01 17:46:49 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1420查看 2回答
關于鋼筋拉筋彎鉤的問題?
如下圖,剪力墻的拉筋長度計算式為(250-2*15)+2*(75+1.9*d)+(2*d)在彎鉤設置里面,明確規定135度為11.9d,則計算式應該是:(250-2*15)+2*(11.9*d)+(2*d),為什么軟件里面計算的拉筋是這樣的式子?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納弧形展開后的差值=弧長-(R+d) =[(r+d/2)*2*pai/360*135]-(r+d) 一級鋼筋彎曲半徑取值R=r=1.25d 帶入=1.873d 約等于1.9d 1,1.9d是135度彎鉤的量度差值,【彎鉤增加值】是【量度差值】與【彎鉤平直段長度】之和,我們常說的11.9d是量度差值1.9d與彎鉤平直段長度10d兩者相加得來的。 2,03G101圖集對抗震結構箍筋的要求是:平直段需要大于等于10d且大于等于75mm(詳見03G101-1第35頁),當箍筋直徑較小時(如a6.5的箍筋10d=65)可能10d不能滿足大于等于75mm的要求,所以此時取75mm。
2011-12-01 18:15:33
-
你這里的拉鉤應該是按照抗震等級計算的,但是軟件是按照非抗震等級計算的,所以公式里面的75就是圖集里面的數據。 你應該在節點設置里面修改正確。
2011-12-01 17:50:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看