春天 2011-12-01 19:19:01 | 河南省 其他專業 | 2280查看 2回答
請教,圖紙中要求墻轉角處設置構造柱,構造柱200*墻厚
請教,圖紙中要求墻轉角處設置構造柱,構造柱200*墻厚,當200墻*100墻交接處請問該設置200*200還是200*100的構造柱?審計局的必須要200*100結算,實際工程中是200*200,類似情況該如何解決?問題補充:當200墻*100墻轉角處請問該設置200*200還是200*100的構造柱?審計局的必須要200*100結算,實際工
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
應該為200*100 施工時為200*200應該是技術人員對圖紙理解錯誤
2011-12-01 19:30:31
-
圖紙中要求墻轉角處設置構造柱,構造柱200*墻厚,當200墻*100墻交接處請問該設置是200*100的構造柱。審計局的必須要200*100結算是正確的,實際工程中是200*200是施工單位做錯了,應按圖紙要求計算。
2011-12-01 19:38:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看