策馬奔騰 2011-12-03 09:33:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6404查看 6回答
懸挑梁上部鋼筋的彎折
平法中對懸挑上部第一排鋼筋彎折的要求:“至少兩根并且不少第一排縱筋的二分之一,其余縱筋彎下?!比绾卫斫猓绻喜康谝慌配摻钪挥袃筛?,那要不要彎折。在軟件設置中選擇懸挑梁節點3,但鋼筋不會按3節點彎折,只是做了個90度彎折。問題補充:“至少兩根彎下”的意思可不可以理解成:如果我選擇了3#懸挑梁節點,懸挑梁上部第一排鋼筋只有兩根,那么是不是都要按3#節點那樣彎折呢?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納“至少兩根并且不少第一排縱筋的二分之一,其余縱筋彎下?!边@句話在圖集中指的位置是90度彎折的鋼筋,而不是向下斜彎拐的鋼筋,上排鋼筋中至少兩根角筋是進行90度彎折的,如果還有多余的鋼筋就再執行第二個條件“第一排縱筋的二分之一” 比如,第一排鋼筋有5B22,那么有3B22做90度彎折,剩余2B22向下斜彎拐,所以在你軟件中上排筋如果只有2根,軟件是不會進行彎拐的 可以看一下03G101 P66
2011-12-03 10:22:38
-
已采納你好! 第一排至少倆根角筋!
2011-12-03 09:48:32
-
已采納如果只有2根鋼筋,鋼筋代號就不要選擇了,
2011-12-03 10:35:51
-
已采納上部2根筋時是都要按3#節點那樣彎折。在平法表格中上部通長筋前加3-即可,注意懸挑部分的梁跨一定為0跨
2011-12-03 10:47:10
-
已采納至少兩根并且不少第一排縱筋的二分之一,其余縱筋彎下?!比绾卫斫?,如果上部第一排鋼筋只有兩根,那要不要彎折 全部彎折 在軟件設置中選擇懸挑梁節點3,但鋼筋不會按3節點彎折,只是做了個90度彎折。 匯總后再試試
2011-12-03 09:34:53
-
已采納至少兩根并且不少第一排縱筋的二分之一,說的是兩根角筋90度向下彎錨;其余的鋼筋是說除角筋之外的面筋彎下,做成彎起筋。
2011-12-03 10:31:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看