  • 消防報警控制系統套定額問題

    ZR-KVV-5*1.5是套電纜中的控制電纜還是穿管穿線中的多心軟導線呢。 如果套控制電纜是不是還要區分豎井中的和平面中的分開套定額。 ZR-RVS-2*1.5是套電纜中的控制電纜還是穿管穿線中的多心軟導線呢。 如果套多心軟導線,穿管和線槽的線分開套定額嗎。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、ZR-KVV-5*1.5是阻燃性控制電纜5芯1.5mm2的,應該套‘控制電纜敷設’的定額子目??刂齐娎|在井道內一般都是在橋架中敷設的,所以不用分平面敷設和豎直通道敷設,而都是套一般的控制電纜敷設的定額子目即可。 2、ZR-RVS-2*1.5是阻燃性銅芯雙絞絕緣軟線。應該根據敷設方式‘多芯軟導線的二芯導線1.5mm2以內管內穿線’或者‘線槽內配線的2.5mm2以內’的相關定額子目. 管內穿線二芯是以100m/束為單位,不用乘以2。而線槽配線是以100m單線為單位,所以應該以單線長度乘以2。

    2011-12-06 14:17:19 

  • ZR-KVV-5*1.5是套電纜中的控制電纜還是穿管穿線中的多心軟導線呢。 如果套控制電纜是不是還要區分豎井中的和平面中的分開套定額。 這屬于控制電纜,應該套控制電纜定額,不區分平面和豎井 ZR-RVS-2*1.5是套電纜中的控制電纜還是穿管穿線中的多心軟導線呢。 如果套多心軟導線,穿管和線槽的線分開套定額嗎。 這屬于多心軟電纜內容,區分線槽和穿管的 河北定額不熟悉,如果有豎直通道應該相應的套取的

    2011-12-06 13:53:57 

  • ZR-KVV-5*1.5是套電纜中的控制電纜還是穿管穿線中的多心軟導線呢。 ZR-RVS-2*1.5是套電纜中的控制電纜還是穿管穿線中的多心軟導線呢。 這個問題在08年消耗量定額結算那本黃皮書中間有明確的解釋 P17 應該根據設計要求、系統類別、用途套用定額 用于電力傳送用于第二冊 用于信號傳輸用于第十二冊。 直接查文件編號去 我全部給你截圖了

    定額問題

    豎井

    2011-12-06 13:54:38 

